回复:MM420报F0002,如何解决?

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-07-29 09:02:47

0楼

供电电源电压实测387V,正常。关键是r0026的值是多少?斑竹提出的三个参数,你只回答了一个!
我的想法:可能是由于变频器用的时间长了,由于各种原因,硬件上的某个元件变值所引起的直流回路电压检测值偏高(实际上并不一定高!)。直流回路的电压检测电路上有两个稳压管,估计是它、或它周围的元件的问题。我在这些年的修理过程中已遇到过不少这样的案例。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。