回复:请教怎样实现MM440变频器总线通信下的硬件回路停止

cwz72w

  • 帖子

    75
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2007-01-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-07-29 09:16:42

0楼

"你只需要把你要的那个端子点互联到OFF2的一个源上即可。"

定义OFF2 停车命令的第二个信号源前三位数字是命令源的参数号最后一位数字是对该参数的位设定
下标
P0845[0] 第1 命令数据组CDS
P0845[1] 第2 命令数据组CDS
P0845[2] 第3 命令数据组CDS
设定值
722.0 = 数字输入1 要求P0701 设定为99 BICO
722.1 = 数字输入2 要求P0702 设定为99 BICO

比如我想和数字输入2对应,P0845应该怎么设啊,是设722.1这个值吗?