挺巧的,最近几个项目都是采用AFE
由于客户提供的电源是13,200v,而公司只有10,000。所以也就将就着用了。
所以AFE设计进线电压是440,但是现在实际上只有340左右的电压。但是我们的DC输出设定在600v,一点问题都没有(不是没有报警的没有问题,而是实际上就达到了这个电压,只是在设定进线电压时最低只能设到380,按照说明书运行低至76%的进线电压,那么根据380*0.76才288V,所以我们的340v还远远超过0.76的极限值),或许如果还可以更高。600/340我想都超过了楼上所说的比例了。基础知识比较薄弱,有高手可以解释吗?