回复:使用过共直流母线系统的来,问一下入线380V时,输出直流电压多少?谢谢

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-07-29 16:13:08

0楼

quote:以下是引用工控小虫在2008-07-29 09:11:18的发言:
我这里的直流母线电压遇到点问题:
就是交流入线380V时,带25台逆变器时,母线端电压只有508V左右。
但是单台变频器同样交流入线380V,母线侧却有538V的输出电压。
请各位畅所欲言,谢谢!
问题在哪呢?
第一,直流母线的(整流单元的)功率是多少?25台逆变系统功率之和是多少?
第二,直流母线电压在508V的时候,系统工作是否正常?有否报欠压故障呢?