回复:一个脱硫环保项目,数字量500多点,模拟量20点左右,几个PID回路,请问用一个最新CPU315-2DP可以吗?

dancan

  • 帖子

    2161
  • 精华

    29
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-11-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-07-30 16:48:39

0楼

quote:以下是引用junjunhao在2008-07-30 16:20:37的发言:
够了 查手册就可以

“够了”倒不见得,M位是否在程序中足够也很重要,若程序量大还需斟酌。
邮箱dancan@126.com 微博www.weibo.com/dancan