发布于 2008-07-30 18:29:26
0楼
我说的不能安装和卸载是指在选择接口时不可以,就是在SET PC/PG接口时,现在我明白了,是因为硬件安装的插槽像档上说的,存在问题,我今天换了个插槽后,可以联网了,原来的5611卡坏了,是由于现场的通信线路被电焊烧了引起来的.
在今天安装上硬件5611卡后,我发现有一次诊断测试时,说不能同步,代码为:0X031b,(同步错误,Profibus网络故障),后来才发现最后一个300的子站线路烧了,摔掉这个300后,可能看到其余三个站的MPI地址.明天把连最后一个子站的线换新线.问题就解决了,但是却烧了一个5611卡.
提醒大家,以后对通信线路要格外要注意,不能因为焊机的地线接的不对引起这样的事故.
工作就要学习,学习才能更好的工作!