回复:一个脱硫环保项目,数字量500多点,模拟量20点左右,几个PID回路,请问用一个最新CPU315-2DP可以吗?

可可西里

  • 帖子

    695
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2003-12-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-07-30 20:10:10

0楼

quote:以下是引用dancan在2008-07-30 14:40:00的发言:
其实你是否使用315,或者说你选择的CPU是哪一款,要看的指标:
1、带输入输出的能力;
2、位执行速度(一般应该没有问题吧),若有计数或其它特殊功能要求应考虑FM模块;
3、“数据区及其保持状态”参数中M位的数量应该仔细考虑,避免由于程序繁琐造成M位不够用的情况;
4、通讯接口也决定着你的选型;
5、是否是有特殊要求,如是否选紧凑型、带RS422/485串口、故障安全型、带有智能技术、运动控制功能CPU;
6、价格应该也是需要考虑的。


还要考虑work memory