发布于 2008-07-31 09:27:34
0楼
“MM430上的12,13端子和26,27端子无法输出电流信号,”这个问题出现之前这两对输出端子你是否都在用?还是只用了一个,后来发现坏了又改用第二个,现在,两个都坏了!
处理方法:
1、建议你首先检查你的输出端子上连接的设备,如PLC等。以及布线的规范有无问题。将变频器的电源断开,PLC等外围设备的电源不要断,测量这两根线有无电压!或有无干扰(用示波器)!这个问题不彻底解决,你换上去的I/O板还会烧掉!
2、问题出现在I/O板上,更换I/O板就可以了。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。