可以。将零点命令代码3放进VBn+11,然后触发下VBn+12 bit0 零点就标完了
将量程命令代码4放进VBn+11,然后触发下VBn+12 bit0 量程就标完了。两条语句就完了.不过如果标定重量变了你还得用那个小软件重新输,通过PLC程序改不了呕