MD18310是跟内存分配有关的数据,即修改这个数据会导致内存重新分配。
你修改这个数据后,屏幕上应该有个4400号报警。如果此时立即NCK复位激活MD18310,就会发生部分数据丢失的情况。
解决办法:
修改过数据后,不要做NCK复位!此时做一个NC数据的系列备份。
然后,再读入这个备份。
解释:
做的NC数据备份肯定包含所有的数据,包括刚修改的MD18310.
读NC数据备份的时候,系统会根据数据的类型分别先后将其读入NC系统,比如分配内存的数据会先读入,生效后再读入其他数据,这也就是为什么NC在恢复备份数据的时候会有几次上电过程。