quote:以下是引用turtle在2008-06-06 15:24:31的发言:
在你的诊断信息下面应该有个打开程序(具体的名字忘了),打开以后可以很方便的找到问题,错误的地方会变红色。
1。DB1.DBX6729.0 这样的数据在PLC里面默认是正确的,而不是红色,可以自己去试试看---这个也可以看作西门子一个需要改进的地方
2。不知道为什么,昨天在现场在线调试PLC的时候 ,FC NUMBER 46
Modul address 956 这段出错的地方不提示。而用模拟器调试会有提示。这下涨经验了。以后可以经常用模拟器试试故障。
这个也是一个。 我在现场直连 PLC的时候FC NUMBER 46 指向故障的这段错误提示没有。 居然等我回到公司。离线用模拟器调试的时候才出现。真是害死人啊。---不知道哪里可以汇报这些问题。需要改进啊。