回复:励磁变压器选型问题??

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10016
  • 精华

    506
  • 被关注

    575

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-08-02 08:35:47

0楼

100A还用单相进线?疯了?
单纯隔离没问题,但意义不大。可怕的是如果你隔离后隔离变的一端没有接地的话,励磁绕组如果接地时6RA70不会检测到励磁绕组有问题(而此时可能励磁绕组中并没有电流流过),飞车在所难免。
如果前端没有进线电抗或整流变,对小功率励磁而凑合,对大功率励磁,呵呵,自己分析吧。