回复:关于变频器加硬件急停后的安全等级

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23250
  • 精华

    882
  • 被关注

    1258

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-08-02 11:49:24

0楼

首要条件是电机、机械系统的抱闸,采用给电打开抱闸的方式。
在变频器前端加接触器是不太好的方式。尤其是变频器采用防“掉电”措施后,即便断电,变频器仍可利用负载的惯性和内部大容量电容,降低输出频率,继续输出、运行。某些情况下,可长达数秒。
比较推荐的是:抱闸断电-制动,同时给出OFF2,由变频器停止脉冲、切断输出停机的方式。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?