quote:以下是引用老兵在2008-08-02 08:46:44的发言:
按陈老的理论(我没看过原文,只是看了毕工的摘录。恕我愚笨),是不需做弱磁曲线的,因它的描述只一个设定值与实际值之间的差就把所有的事给办了,呵呵。
陈老理论可以做个对直流调速的总体指导,但不能完全不加理解的应用到6RA70中,应该活一点吧?
鼓掌!
老兵的话是没错,但从话语中透着一种对教科书不信任。嘻嘻嘻。其实,那本教科书是经典的,所以称其为“优秀教材”。
说得对,这种控制(电势调节器)自动弱磁可以不做磁化曲线。这是事实。磁化曲线的作用是什么?就是非线性处理励磁电流与磁场强度的关系。或者说,在电枢电势调节器和励磁电流调节器之间加入一个函数发生器。事实也确实如此,早在上世纪的70年代,天传所为天津的750初轧机主传动设计的系统,就是这样子的。当时还没有数字控制系统,都是模拟电路组成的控制单元,其中,励磁控制,就是电势调节器+函数发生器+励磁电流调节器组成的,这个系统的模型,可以参见天传所主编的“传动控制系统工程设计手册”。当时因为函数发生器单元“不好使”,于是就将其屏蔽了,自动弱磁照用不误。因此现在的6RA70系统,如果能手动优化电势调节器,不做磁化曲线照样可以使用的。这就是原理指导实践!而不是盲目的实践,是有理论依据的。