回复:MM430上的12,13端子和26,27端子无法输出电流信号,怎么解决?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23139
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-08-03 12:17:00

0楼

MM430上的12,13端子和26,27端子就是个晶体管OC的形式输出电流信号。默认的设置P0771.0和.1=21.0(实际频率),换句话说,电机不转是没有输出的。

用万用表直流20mA档,直接接到12、13端子上。启动电机。看看结果。
如果确实没有,则更换IO板。