发布于 2008-08-03 22:24:43
0楼
一般的拖动快速调试就可以了:
步骤 参数设置 说明与定义
1 P0295= 装置停机后,风机继续运行
2 P0625= 环境温度
3 P0010= 开始快速调试
4 P0100= 功率单位及电网频率
5 P0205= =0恒转矩;=1变转矩
6 P0300= =1异步电动机;=2同步电机
7 P0304= 电动机的额定电压[V]根据铭牌键入
8 P0305= 电动机的额定电流[A]根据铭牌键入
9 P0307= 电动机的额定功率[kW]根据铭牌键入
10 P0308= 电动机的额定功率因数根据铭牌键入
11 P309= 电动机额定效率
12 P0310= 电动机的额定频率[Hz]
13 P0311 = 电动机的额定速度[r/min] 根据铭牌键入
14 P0320=
15 P0335= 电动机的冷却
16 P0640= 电动机过载因子[%]
17 P1080= 最低的电动机频率[Hz]
18 P1082= 最高的电动机频率[Hz]
19 P1120= 斜波上升时间[s]
20 P1121= 斜波下降时间[s]
21 P1300= 变频器的控制方式
22 P3900= 结束快速调试