MP277的屏,用LogTag做数据记录的问题
在历史数据的数据记录里新建记录
名称:Muju1,每个记录的数据记录个数15000,存储位置:文件,路径:\Storage Card MMC\,记录方法:循环记录,运行系统启动时激活记录:开。
在变量里定义变量:n_pro_1_1,数据记录:Muju1,记录采集模式:根据命令。
当一个变量中的数值大于上限时,执行命令:
LogTag n_pro_1_1
SetValue bz_jilu_1 2。
变量bz_jilu_1 中的值被设为2,屏也在Storage Card MMC目录下新建了Muju10.CSV文件,但为什么变量n_pro_1_1没有被记录呢?在电脑里模拟的时候是好用的。以前用270的屏也做过,能用,不知道这回有277的屏为什么就不好用了,大家帮了看看哪里出了问题。
谢谢谢谢。
用电脑模拟时Muju10.CSV为
"VarName","TimeString","VarValue","Validity","Time_ms"
"n_time_1_1","2008-07-31 11:43:07",0,1,39660488277.8356
"n_p_f_1_1","2008-07-31 11:43:07",0,1,39660488277.8356
"$RT_OFF$","2008-07-31 11:43:46",0,2,39660488722.4653
从屏里拷出来的Muju10.CSV为
VarName;"TimeString";"VarValue";"Validity";"Time_ms"
$RT_OFF$;"31.07.2008 11:40:15";0;2;39660486284 7222
格式也不一样,电脑上和270上是用的逗号分格,277上是用分号分格的。