回复:用200PLC控制两个开关量的蒸气电动阀,实现房间温度恒定,怎样实现?

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-08-04 15:48:02

0楼

用一路PID控制加热和冷却调解阀是不合理的。气动调解阀是连续工作模式,且PID的输出并不是对称的(只有自己编写纯比例调节可以做到对称)。2路PID可以做,但是必须确定一个合理的控制策略,即2路调节如何配合。这需要根据对象的传热特性决定,还要考虑冷热媒的负荷能力。这些是工艺问题,不是编程问题。由于传热特性的不对称,两路PID参数也不可能完全相同。
我曾经做过这方面的工作,最后还是选择了2路PID关联调解。