回复:西门子plc(s7-200 cpu为224xpcn)实数除法

lovepower

  • 帖子

    69
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2006-07-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-08-04 15:55:38

0楼

一般情况下,西门子的寄存器VD是默认为双整数,想要作为浮点数除法计算,要用数据类型转换,把DI型变成实数R型才行,否则在计算过程中就会出现NAN的现象,我遇到过的