quote:以下是引用凌波微步在2008-08-03 08:41:51的发言:quote:以下是引用dcount107在2008-07-30 18:11:09的发言:
记得PCS7的老师讲过这是400-H的通病,执行在线、监控、强制等操作时如果发生切换动作,CPU将无法启动。
这位仁兄的解释很贴切!这就是400-H的特点,不是毛病!
可以给你个明确的答复:
你把所有的ONLINE->OFFLINE,然后在RUN,就可以了!
在线报错HELP里有非常明确的说明!!
这种试验我也做过,和你说的现象一样!
感谢你参加讨论,不过如我记得没错的话,我在用S7-300软冗余时就可以实现ONLINE状态下切换。的确向前面一位仁兄讲是否还需要另外的OB呢(除400硬冗余所必须的)?