软冗余PLC之间同步可以使用MPI DP 以太网 而且必须31X-2以上PLC才能用软冗余 其自带两个口,一个带ET200M(153-2) 一个用于同步或者与上位机通讯 另外增加一个以太网模块用于同步或者与上位机通讯

你为啥用341呢? 不管是同步数据还是与上位机通讯都用不上呀


既然选择西门子 基本不要考虑Modbus,除非有第三方设备必须用Modbus