发布于 2008-08-04 20:13:09
0楼
楼上说的没错,的确有的时候,后级的功率模块有问题也会出现电源模块指示灯显示不正常。
您可以断开直流母线和扁平电缆,所有端子均为空,另外准备几个短接插头,进行电源模块测试。只接X181以及380V电源时,直流母线电压26VDC,只有绿灯亮;短接NS1-NS2和9-48-112,黄灯变亮,直流母线电压约540VDC;短接63-9和64-9,绿灯灭,直流母线电压600VDC(如果是开环模块,电压仍为540VDC),另外再检查一下电子电源状况。
如果以上测试均通过,证明电源模块工作正常。您可能就得检查一下伺服模块了。