回复:ktp178 micro 的时钟

慕西

  • 帖子

    166
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2007-12-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-08-05 08:50:18

0楼

1.控制器系统时钟传送至操作面板
可以在操作面板上通过使用“日期/时钟 PLC ”区域指针来同步系统时钟,该时钟为操作信息及其他事件信息的时间戳。在有些操作面板没有“日期/时间 PLC ”区域指针的情况下, WinCC flexible 无法组态。
2.在 WinCC flexible 中组态
在“区域指针”选项单中插入“日期/时间 PLC ”区域指针并设置连接参数.
然后定义区域指针的起始地址,例如“ VB 0 ”,该地址用于存放 S7-200 传送至操作面板的系统时钟。通过更新周期可以定义操作面板更新当前系统时钟为控制器系统时钟的时间间隔。建议将更新周期设置为至少 10 秒。

为了能够读出 S7-200 的系统时钟,需要从 STEP 7 Micro/WIN 项目树的指令中调用 READ_RTC 块。
在 STEP 7 Micro/WIN 中的组态
在 STEP 7 Micro/WIN 程序中需要调用 READ_RTC 函数用于读出系统时钟。将区域指针的地址分配给 T 参数。最后将 WinCC flexible 样例项目下载到操作面板中。