是这样,应该早说。
1、建议PLC的AC220V电源应该加个220/220的隔离变压器。
2、PLC的传感器M端子要和变频器的PE连接(RVV2.5平方)
3、用四芯橡胶电缆,其中一根连接电机外壳和变频器另一PE。
4、自己做的插头内部按s7-200手册图11-5连接终端电阻,特别读一下S7-200手册(06/2004版)的345页。
5、变频器的终端电阻组件的+10接端子1,0V接端子2,P(B)接29,N(A)接30。
第二条:PLC的传感器M端子要和变频器的PE连接 ? 这是为什么呢? PLC的传感器M端子是它输出电源的24V的电势基准, 而变频器的PE端子应该是“保护接地”的端子吧,怎么需要它俩等电位呢? 我原来一直以为变频器端的弱电的“零电势”为那个端子上的0V端子(DIN28)呢! 我以为需要将PLC的M和变频器的端子28联接呢,呵呵。 麻烦yming给讲讲?谢谢!