还有一种可能就是触发宽度太小,我遇到过这样的现象,上升沿触发,是一个很短的脉冲信号,宽度太小有时触发不了发送数据块(发送时有时无),建议在70-100ms,发送数据周期在500ms以上。并在OB35(100ms)中调用通讯比较可靠.