1. SFB0 "CTU" SFB1 "CTD" SFB2 "CTUD" SFB4 "TON" SFB5 TOF
兼容IEC61131-3的计数和计时功能块

2. SFB41 "CONT_C" SFB42 "CONT_S" SFB43 "PULSEGEN"
用于PID控制
41---连续
42---离散
43---用于将一个模拟量转化为与之对应的周期性开关量脉冲信号,该脉冲的
占空比与模拟量的数值大小成正比.

3. SFC0 "SET_CLK" SFC1 "READ_CLK"
用于读写PLC中的系统时间

4. SFC14 "DPRD_DAT" SFC15 "DPWR_DAT"
用于读写DP从站中的一致性数据 如:读写用DP通讯的变频器中的控制字

5. SFC20 "BLKMOV" SFC21 "FILL"
块拷贝,块填充

6. SFC46 "STP" SFC47 "WAIT"
SFC46 使PLC进入STOP状态,挺有用的:可以当软件陷阱,或利用上位控制PLC停机

7. SFC60 "GD_SND" SFC61 "GD_RCV"
MPI的GD通讯

8.IEC Function Blocks
FC22 "LIMIT" FC25 "MAX" FC27 "MIN"
FC22 ---限幅输出
FC25,FC27 --- 3个数比大小
9.PID Control Blocks
FB41/42/43 同 SFB41 "CONT_C" SFB42 "CONT_S" SFB43 "PULSEGEN"
FB58 "TCON_CP" FB59 "TCONT_S" 用于温度控制PID

10.Ti-S7 Converting Blocks
FC105 "SCALE" FC106 "UNSCALE"
模拟量输入输出的比例和数据类型转换