回复:S7-200与440通信,求助!

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4259
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2008-08-07 09:06:29

0楼

不是,我说的不是这个意思,Y侠可能是以为我用S7-200的输出去驱动MM440的输入。

我的意思是S7-200和MM440自由口通讯接线时的等电位,该如何接,从资料上查到以下图片。说明对于S7-200集成的通讯口,它的信号地为端子2和端子5,而且这两个端子在内部和传感器电源的M相通, 所以传感器电源的M即为S7-200侧的“基准电位”, 而MM440侧,只从一张图片上的终端电阻接接到端子2(0V),这个2号端子则为MM440信号的“基准电位”,所以要做等电位连接的话,应该是将PLC的传感器电源M端子和MM440的2号端子短接。

事实上,从Micro,n Power->S7-200PLC->通信->通信硬件->通信注意事项(硬件), 这一章节里摘得如下:[color=red]保持通信端口(驱动电路)之间的共模电压差在一定范围内

对于非隔离的通信口(如CPU上的通信口),保证它们之间等电位非常重要。在S7-200 CPU联网时,可以将所有CPU模块的传感器电源输出的L+/M中的M端子,用导线串接起来。在S7-200 CPU与变频器通信时,要将所有变频器通信端口的M(在西门子MM4x0系列是二号端子)连接起来,并与CPU上的传感器电源M连接。[/color]