发布于 2008-08-07 16:18:26
0楼
有些跑题。。。
软冗余 本身就按 Liwenqun说的那样去做。
假如 你的软冗余跟 上位(组态软件 还是 DCS的操作员站?)之间 非要走
Modbus 也是可以的。
你在ET200M站上 插个 CP341+ Modbus RTU Slave 即可。
走Modbus 用RS485 串行链路。
从理论上讲,CPU的 以太网模块 可以走 ModbusTCP的协议。
需要额外订购软件,附加CP343的功能块,
然后编程实现 地址 到Modbus地址的映射。
不过,在国内,据说,从来没有人在软冗余上这么做过。
我个人 认为,这样做不好。
软冗余本身就相对要难调试一些,再这样整,只怕成功的几率不高。
Qiaopeng1231--乔鹏