发布于 2003-12-26 16:13:22
0楼
谢谢海哥、kdrjl及ersacn,最近刚出差回来,一直没时间上来,谢谢各位。其实考虑到这个问题,主要是因为最近有一个项目,是一个四轮驱动的移动平台,平台横向宽度较大,三十来米,四轮位于平台四角,平台运行于铁轨上,对四轮同步要求较高,以前同样的项目用440采用SLVC方式做过一套,但效果不是太理想,但也不完全是440的问题,主要是当时工期太短,没有进行细致的优化和现场调节,鉴于上一次的经验,这一个初步想采用440的SVC编码器反馈控制方式,但因为以前一直没有做过,实际效果会如何,心里有点没底,海哥和kdrjl实际经验应该比较多,望不吝赐教,在系统组成和实际调试时,应注意那些问题?
我的变频器是四个15KW的,电机是四个11KW的,主要运行在5-25HZ范围内。
我有我主张!