0楼

我也使用过AFE的变频柜,楼上说的没有错:“AFE主要特点之一就是在进线电压跌落时,维持直流母线电压的稳定。即使在电网极不稳定的情况下,电压控制器仍能维持恒定的直流环节电压 ”
我也可以作证,确实直流母线电压可以设定为进线电压的1.5倍,关于AFE的说法,上面几位说的不错。原因应该是在AFE的变频器设计上有一些特殊设计,在西门子上变频器维修课程时老师也略微讲过一点相关的信息。后悔没有打破砂锅问到底,过几天打电话问一下、