如果用的是S7-315-2PN/DP背板已经是接了外壳。
如果你完全用PLC侧提供驱动,那么并不需要变频器再提供电源。
需要清楚的是:MM440变频器的数字输入端实际上是隔离的双向光耦,它们的一端是连在一起的,就是那个端子28(0V)。你完全可以根据PLC输出的极性,用电流驱动。要注意的仅仅是线束的做法。那个接端子28 0V的线要和控制线绞在一起。那个24V是隔离的(悬空的),并不一定需要接地。
PLC的0V和M端没太大的关系,M是指公共端。