发布于 2003-12-26 21:12:42
0楼
“CP 342—5只给分配了有16个字的地址”这个理论是从何而来的呢?
对于每一个添加的从站,都可以设定多行输入/输出数据区
多个站,按照设定数据的先后不同,会给你分配上i/o地址。这个地址,如果对于315-2dp等主站,后来就直接成为i/o影像区的地址。而对于cp342-5,不能直接进入映像区,那么它实际是个偏移量,就是它们后来在P#db1.dbx0.0 byte xxx中所占的位置。
fc1/fc2的调用中,没有参数用来区分不同的从站设备,说明所有数据是通过一次调用上来的。一台440的数据3个字,19台的话不到60个字,对应120个字节,而cp342-5在旧版的时候早就支持124个byte,现在的新版本,估计数量更多。
微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995