quote:以下是引用怪石山人在2008-08-08 01:27:28的发言:
像楼上几位说的原理是简单,但如果有几千条报警,工作量好大,
WINCC里没有函数或内置的一些功能,能判断有报警信息?
如果有的话,可以通过这样的函数或事件触发置位某个内部变量,用这个内部变量控制指示灯的闪烁就好了.
看来从WINCC的函数入手的话,最简单的实现都很复杂。
而按楼上给你的思路在PLC中做,还是比较简单的。
而且几千条报警也不见得大到哪里去。
如果你规划变量的时候所有报警都放在一起的话,可以用判断DWORD<>0的方法来做。再配合XOR指令,很快的!
L MD900
L MD904
XOR
L MD908
XOR
L MD912
XOR
......