quote:以下是引用kdrjl在2008-08-09 00:54:46的发言:
P200=40-100,这个先给你个经验值;
P236的设置,若想过阻尼就往低设,若想欠阻尼就往高设,若想“最佳”阻尼,就取默认设置。这东西试着来,关键是你要知道你想设计成什么样的调节器特性。这个才是主要的。
有时候许多网友很直截了当的问优化参数怎么什么是最好,其实这个问题最不好回答,要根据现场的要求来定,符合现场的工艺要求、控制要求就是最好。打个比方,这个系统有惯量,而且比较大,而你非要欠阻尼,把放大倍数搞得贼大,结果呢,适得其反,系统却事与愿违的快不起来,电流却总是限幅状态,甚至电机产生莫名奇妙的震动(严重的时候跳舞)。这就是调节器没有优化好。
任大哥的经验之谈,不可不封精阿!