回复:求助:关于6RA70的几个问题

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37070
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-12-26 23:13:18

0楼

狗小白:为什么给自己起了一个这么可爱的昵称?本来我想先看看你的这贴会有什么反应,看看其他网友的高论,但是,你好象很希望立即有人回应,所以,还是率先“发言”了。
第一个问题,我没有正经用过电动电位计,所以没太注意其用法,仅通过简易操作面板使用过这东西,所以,没有太看懂你的问题;第二个问题,关于弱磁实验,这很简单,首先,在装置的启动步骤中,将电机的铭牌数据输入,转速控制必须要有编码器(或测速机)反馈,就是有传感器反馈的速度控制形式,编码器或测速机的技术数据也要正确的输入,这里,最高转速(指的是弱磁最高转速)必须符合电机允许的数据,然后优化系统,在优化系统中的步骤是:电流调节器的优化-转速调节器的优化-磁化曲线绘制-系统惯性补偿。全都做完了以后,运行系统,你会发现,当电机转速运行至95%额定转速以后,系统开始自动弱磁,直至最高转速。也就是说,电机的控制在额定转速以前是恒转矩控制,额定转速以后是恒功率控制,全是系统自动实现的,无需人为干预。真想看个明白,就采用两个相同的电机或一大一小同轴联结对拖,一个电动一个发电,更能说明问题。