狗小白:6RA70的额定进线电压是400V,但是输入电压的参数是可以人为改变设置的(向下改变),也就是说,可以将400V改为220V,使用没有问题,也不会影响装置功率器件,只要电流等级匹配即可。这里的降压设置并没有使输入电压真正降低,而是通过参数设置限制了输出的整流电压。所以,应用可行,但是我并不喜欢这种用法。原因是输入电压太高,输出电压太低,可控硅的导通角不能开满,输出波形不好。对电网的反作用污染(谐波)严重。如果在装置输入侧加自偶变压器,效果会好,但会增加成本,