用过3UF7通讯的前辈请指点,谢谢!

已锁定

稻田守望者

  • 帖子

    1410
  • 精华

    3
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2006-03-15

白金 白金 如何晋级?

用过3UF7通讯的前辈请指点,谢谢!

1684

3

2008-08-09 11:48:11

小弟用CP342-5与3UF7(c系列)通讯,无论如何都不能连接上,用FC3诊断时状态如下:NDR等于1和0交替闪烁,NDR=1时STATUS=0;NDR=0时STATUS=16#8182其他几位状态均为0;DIAG中的状态中反馈54#站地址发生故障,该站地址为我想要连接的3UF7的目标站地址。
同时FC2中NDR=1时STATUS=0,NDR=0STATUS=16#8180,DPSTATUS=16#02
3UF7中的站地址设置的是54,我上载上来看过,3UF7中的参数不是我设置的,我目前不太会设置,我请教过西门子的技术支持,说只要有DP地址就可以连上,我在STEP中用的额外添加的GSD文件中的硬件来组态的,组态硬件时看到硬件中有很多参数,好像同SIMOCODE ES中的参数一样的,不知道如何去设置这些参数,我作连接时没有设置这部分的参数。我是用的3UF7上集成的DP口,通过DP电缆和485接头来1对1连接的,连接CP342-5和CPU315-2DP的DP口均连接不上终端电阻均打到了ON,并且FC1和FC2的调用没有报错(用CP342-5连接时),现在不知道原因在哪,请多指教。
CP342-2同网络硬件均没有问题,我可以畅通无阻的用同一个CP342-5和同一根DP电缆连接EM277和ABB ACS550的变频器。