发布于 2008-08-10 16:19:31
0楼
伊默 所述的接法,是西门子推荐的接法。重要的是其中还有一个说明:
The 0V cable (ground) must not be connected with the equipment grounding conductor (EMC ground).
Warning: If you do not observe this point, the interface might be destroyed.
当M点连接了各个节点0V后,该M点不能再连接到任何设备的EMC的地(就是PE)。如果你没有注意到这一点,可能造成通讯端口损坏。
但是,对于S200来讲,许多情况下,你不能保证众多的输入开关、传感器、编码器线路不会接地。
因此,我还是采用另一种方法。那种方法的要点是PLC的电源成为隔离的。PLC传感器电源则定义在PE上。