发布于 2008-08-10 19:12:37
0楼
一、供电中分为三线四线制接地系统,地线即中性线为(N)。(现代自动化 工厂中已不用这种供电)
二、现在自动化供电系统为三线五线制,中性线为N,独立地线为PE。
在自动化系统中如高速计数屏蔽地、仪表地,要接独立的计算机地。
要明白三种地的用途。
1、中性线N,在继电器控制中可以作为保护地,机壳和电机等漏电可以使系统中的断路器快速跳闸。
2、中性线N接保护地在有自动化电子元件控制系统中是绝对不允许的。
N线在供电三项不平衡时不为绝对0,不严重时对自动化元件有干扰,严重时在传动系统时会造成放炮。所以引入三线五线制中独立地线为PE。接机壳和变频器的PE等切忌、切忌、切忌、切忌、切忌。
3、计算机地就不多说了为编码器地和仪表地,精密元件的地。
如有错误还请版上的老师指正。
分享是一种快乐