发布于 2003-12-27 12:16:05
0楼
呵呵,这样的装置,我是第一次听到!12个和18个小逆变器放在高速旋转绞笼内,通过滑环碳刷将控制信号和直流电源送进去。这样逆变器头也要转晕了!看来滑环碳刷的接触可靠性是个问题。
但在制动时,小逆变器本来是处于发电状态,一下子能量无处消耗。如滑环碳刷接触可靠性的话,还可以通过制动单元消耗。那接触不好的话,就麻烦大了!不烧才怪呢!
从硬件配置上看,没有问题。只要制动单元选择合理,是不会烧逆变器。我们也是这样做的。只是逆变器处于固定位置。没有去坐旋转木马!
学无止境,活到老学到老