回复:变频器MM420与PLC通讯不上?

ersacn

  • 帖子

    834
  • 精华

    5
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-12-27 12:33:59

0楼

看来你用RS485通讯做过不少项目,但是,MM4XX变频器的485口是不隔离的。S7-200的PLC也是不隔离的,这下你知道等电位的重要性了吗?!这是西门子产品的一种缺陷。至于为什么不烧PLC口,那只是一种巧合。我就烧过PLC的口。最保险的是用RS485隔离器,我们用了隔离器后,再没有烧过通讯口!