发布于 2008-08-11 12:45:41
0楼
想了解几个PCS7功能:
1。DO/AO卡件能否支持下装时或CPU故障时保持前一个动作状态?如果不能,就不能保证装置的安全。
2。PID块能否支持PV跟踪?FB41不支持,不过可以在外面做,如果调节回路很多,就会显得凌乱。
3。PID块的输出能否支持回写?回写功能用于串级调节时主环的输出跟随副环的外部给定值,极大方便了串级回路调试。PCS7还是使用FB41/FB58吗?如果是,它就不支持回写。FB41/FB58的LMN管脚是OUT型,如果是INOUT型,就支持回写了。
4。HONEYWELL支持系统间的无缝连接,站与站间交换数据可以直接引用位号而无需编程(包括MODBUS通讯都不用调用特殊功能块),就像读取本CPU内的位号一样非常方便,PCS7是怎么做的?
5。支持自定义FACEPLATE功能会使系统组态更简单,也可以在FACEPLATE中显示更多的设备状态信息。
暂时就想到这些,因为比较喜欢S7,所以希望以上功能都能支持。
关于PA类现场总线,用户和设计院有一种观点:传统的变送器(4-20mA信号)---信号线---DCS卡件,这样的连接即使中间任意一环故障,只影响局部。如果现场总线断了(即使不断,但受到干扰),就影响全局。这也是我们做项目推PA现场总线时大费口舌的地方。