0楼

如果向楼主所述接变送器就不稳定,那说明变送器端有问题;
如果变送器换过了,那就说明变送器到PLC卡件之间的电缆有问题!
查吧,估计干扰的可能性很大!
可以简单找几个通道,加上隔离器做个试验,排除卡件的问题!