回复:CP341MODBUS__Slave(RS485)通讯失败请教列位朋友会诊

万泉河

  • 帖子

    10907
  • 精华

    132
  • 被关注

    1019

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-08-11 22:15:13

0楼

我认为软件编程没有那么容易错。既然从例子抄的。
还是应该先从232/485转换器入手。
你可以另找一个485口的MODBUS设备,来互相互换找出故障原因。
如果不好找,LIWENQUN建议的用S7-200来做,也不错。因为现在的库函数既可以支持MASTER也可以SLAVE。

另有一点,SIEMENS的A是负,你没搞错吧?