刚刚开始接触300,请大家多多帮忙
网络结构是这样的
一个315主站, 与226通过EM277进行数据交换,远程站是几个300的模拟量模块
现在profibus通讯时,300的BF红灯闪亮(不是常亮),远程站153的BF红灯没有亮,
我仔细检查过总线是连接是没有问题的,通过监控300的程序发现就EM277不能访问
我反复看过组态,组态与现场模块唯一的不同就是EM277的订货号,我这里是0AA20-OXA0的GSD文件,而我现场用的却是0AA22-OXA0
请高手帮我分析下, 如果谁有 277-OAA22-OXA0的GSD文件发给我一份,谢谢了
hayrat414@hotmail.com
我自己判断 可能是这个问题,