按照楼上朋友建议实验ASCII通讯结果如下:
把例程的CP341—ASCII通讯的程序块和数据块拷贝过来,修改CP341通讯协议为ASCII(原来为MODBUS)。运行测试软件“sscom32.exe”,按照文档“CP340_341_440_441_通讯及编程.pdf”介绍的ASCII通讯测试方法,发送0102030405060708090A, RXD灯闪,TXD灯不闪。PC机软件接受文本框有大量数字显示(选择16进制显示),最下边“S”“R”提示发送和接收的都有字节。这样看起来,物理链路上似乎没有什么问题。
按照“CP340_341_440_441_通讯及编程.pdf”介绍的观看DB10在线数据,DB10前十个数据没有被修改为01~0A。
对两方通讯协议设置我已经反复检查。还应该从哪里下手呢?
楼上"万泉河"的方案我已经试过,使用这个转换器和施耐德PLC做MODBUS(RTU)没有一点问题.两根线头我反复倒过几次了.没有用.
困惑!!郁闷!!