回复:关于DP干扰的问题

背着电脑闯天涯

  • 帖子

    96
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2008-06-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-08-12 14:13:16

0楼

1、检查profibus-DP隔离器,推荐用PFB-G PROFIBUS总线隔离器。PFB-G可用于PROFIBUS网络、PPI网络、MPI网络和自由口通信网络等一切RS485网络,特别适用于干扰较大的恶劣环境,由于光电隔离解决了各个节点由于地电位差带来的经常损坏通信口的问题,并使通信中的干扰减小到最小,特别是当网络中有变频器通信时效果更为明显。PFB-G的结构和使用方法与西门子非隔离的总线连接器完全相同,数据无延时透明传输,可直接替代传统的非隔离总线连接器。还可以防雷。 2、布线尽量绕开有高频干扰的设备(变频器等),且不要和强电电缆一起走线。 3、检查接地,不要与强电设备共地。 4、如果传输距离远,附近有较多干扰源的话,可以考虑选用光缆传输。