MasterDrive为DC-AC,前端有个AC-DC整流器,该整流器下带有6个MasterDrive,每个MasterDrive与整流器之间都有保险开关,断电时没有断整流器而只断整流器与MasterDrive之间的保险开关,如只断6个保险开关其中的两个,送电时合上此两个保险开关其中的一个保险开关时,另外4个MasterDriveg与整流器之间的保险开关内的保险全部烧断,而所合闸的该MasterDrive内部的4个保险也全部烧断,另外一个没有合闸的MasterDrive则没有任何问题,为什么会这样?也就是说无法单断某一个MasterDrive的电源,必须将整个整流器电源断开,送电时必须保证整流器与MasterDrive之间的保险开关是处于合闸状态后再送整流器的电源才不会出问题,在这种情况下,如果有一个变频器坏了需要更换,无法单断该变频器的电源,必须将整个整流器电源断,更换变频器后再将整流器的电源送上才可以。试过两次均是这样的结果。各位有没有碰到这样的问题?