西门子称重模块最多可接多少个传感器?
针对不同的称重模块,不同的传感器类型来说,数量是不一致的。举例来说,SIWAREX U单通道电子称重模块,传感器输入阻抗要求大于40欧姆,小于4010欧姆。传感器选SIWAREX SB系列,每个传感器输出阻抗约为350欧姆,传感器均采取并联形式,则输出阻抗成比例减少。如果是8个传感器并联,则输出阻抗为350/8=43.8欧姆,大于40欧姆,所以接SIWAREX SB系列传感器最多为8个。传感器选择RN系列,每个传感器的输出阻抗为1020欧姆,则传感器最多为1020/40 约为25个。所以接SIWAREX RN系列传感器最多可接20多个。
这是西门子称重模块的算法。其他厂家的仪表需要注意说明,如果没有带I/O通讯卡,带的传感器数量会多一点,如果是带PROFIBUS DP通讯卡,或4~20mA模拟输出量,数量就会受到限制。以350欧姆电阻为例,最多带4个。