第一步,建立报警变量。建立字变量,如VW50。在PLC的程序中,编写程序:将故障位依次赋值给V51.0~V51.7,V50.1~V50.7,对应VW50。因为触摸屏的报警连接只能连接在“字”上。
第二步,在“报警管理”中,组态“离散量报警”。定义“报警文本”,也就是报警名称,如加药泵故障;“触发变量”定义VW50,“位号”定义为“0~15,对应程序中的V51.0~V51.7,V50.1~V50.7。
第三步,在触摸屏画面中,组态“报警试图”。在属性栏中定义“常规”和“属性”。常规中,定义“显示”,选择“未决消息”、“未确认报警”;定义“消息类别”,选择“错误”、“警告”、“系统”。设置显示的“属性”,“显示”中定义“垂直滚动条”、“垂直滚动”;“列”中定义可见列,选择“时间”、“报警文本”、“日期”,“排序”选择“最新的报警优先”。